STEP2와 Twincat의 원격연결이 되나요?



  • Beckhoff 장비와 STEP2를 연결하고 다른 PC의 Twincat의 Remote I/O기능으로 연결하고자합니다.

    Twincat에서 Targetsystem으로 STEP2를 인식하는게 가능한지 궁금합니다.



  • @lunacloud611

    안녕하세요, 문의 주셔서 감사합니다.

    기본적으로 STEP2는 EtherCAT Master로 생각하시면 될 것 같습니다.

    TwinCAT에서 제공하는 Remote I/O 통신 프로토콜을 사용하여 STEP2를 Slave로 사용하시려면 STEP2에 Remote I/O 통신 프로토콜을 따로 구축하셔야 할 것 같습니다.

    STEP2 자체적으로는 Remote I/O를 지원하지 않기 때문에 어려울 것 같습니다.

    TwinCAT에 Beckhoff I/O를 직접연결하지 않으시고 STEP2에 연결해서 사용하시려는 이유가 있으신가요?

    정확한 사용목적을 알려주신다면 사용목적에 맞게 답변드리도록 하겠습니다.

    감사합니다.


Log in to reply