Indy Control box의 아날로그 신호 입력 관련 문의 드립니다.



  • 안녕하세요. Indy Control box의 아날로그 신호 입력 관련하여 문의 사항이 있습니다.

    1. Control box에서 아날로그 신호를 받아들이는 범위가 0~10V라고 알고 있습니다. 혹시 mV단위의 아날로그 신호도 Control box에서 받아들일 수 있나요?

        0~10V를 0~10,000사이의 정수값으로 받아들이는데 이 경우라면 mV단위의 아날로그 신호도 가능할 것으로 생각되지만 메뉴얼 상 해당 내용을 찾을 수 없어 문의드립니다.

       사용하는 센서는 전압 출력 범위가 0 ~ 2.0mV입니다.

    2. RS485, 혹은 RS232 통신으로 받아들이는 아날로그 신호 값를 Conty 앱에서 확인이 가능한가요?



  • 안녕하세요

    1. IndyCB에 제공되는 I/O 보드는 말씀하신대로 0-10V가 0-10000 integer로 표현됩니다. 따라서 0-2.0mV의 경우 정수 값으로 0, 1, 2 세 가지 값이 출력되며 노이즈 수준보다 낮아서 실제로 사용하실 수 없을 것 같습니다.

    2. 현재 RS485, RS232는 지원되지 않습니다. 혹시 꼭 필요하신 기능이라면 youngjin.heo@neuromeka.com 으로 별도 문의해주시기 바랍니다.